91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

首頁  >>  產品目錄   >>  變壓器檢測設備變壓器檢測設備

HNMS-101系列抗干擾介質損耗全自動測試儀


所屬類別:變壓器檢測設備

說明書:下載

在線咨詢:點擊這里給我發消息

銷售熱線:027-88040496

產品介紹

HNMS-101系列抗干擾介質損耗全自動測試儀是我公司最新研發的一款全自動介損測試儀,該儀器是發電廠、變電站等現場全自動測量各種高壓電力設備介損正切值及電容量的高精度儀器。電源采用大功率開關電源,輸出45Hz和55Hz純正弦波,自動加壓,可提供最高10千伏的電壓。

HNMS-101系列抗干擾介質損耗全自動測試儀采用變頻電源技術,利用單片機、和現代化電子技術進行自動頻率變換、模/數轉換和數據運算;達到抗干擾能力強、測試速度快、精度高、全自動數字化、操作簡便。廣泛適用于電力行業中變壓器、互感器、套管、電容器、避雷器等設備的介損測量。

產品特征

1、儀器采用復數電流法,測量電容、介質損耗及其它參數。測試結果精度高,便于實現自動化測量。

2、儀器采用了變頻技術來消除現場50Hz工頻干擾,即使在強電磁干擾的環境下也能測得可靠的數據。

3、儀器采用大屏幕液晶顯示器,測試過程通過漢字菜單提示既直觀又便于操作。

4、儀器操作簡便,測量過程由微處理器控制,只要選擇好合適的測量方式,數據的測量就可在微處理器控制下自動完成。

5、一體化機型,內附標準電容和高壓電源,便于現場測試,減少現場接線。

6、儀器測量準確度高,可滿足油介損測量要求,因此只需配備標準油杯,和專用測試線即可實現油介損測量。

7、設CVT測試功能,可實現CVT的自激法測試,無需外置附件,只需一次測量,C1,C2的電容和介損全部測出。

8、反接線測試采用ivddv技術,消除了以往反接線數據不穩定的現象。

9、具有反接線低壓屏蔽功能,在220kV CVT 母線接地情況下,對C11 可進行不拆線10kV 反接線介損測量

10、具有測量高電壓介損功能,能夠使用高壓變壓器或串聯諧振進行超過10kV電壓的介損試驗。

12、接地保護功能,當儀器不接地線或接地不良時,儀器不進入正常程序,不輸出高壓。過流保護功能,在試品短路或擊穿時儀器不受損壞。

13、觸電保護功能,當儀器操作人員不小心觸電時候,儀器會立即切斷高壓,保障試驗人員的安全。

 

產品別稱

介損測試儀、抗干擾介損測試儀、異頻介損測試儀、全自動介損測試儀、異頻介質損耗測試儀、抗干擾介質損耗測試儀、全自動介質損耗測試儀

技術參數

1、準確度:Cx: ±(讀數×1%+1pF)

               tgδ:±(讀數×1%+0.00040)

2、抗干擾指標:變頻抗干擾,在200%干擾下仍能達到上述準確度

3、電容量范圍:內施高壓: 3pF~60000pF/10kV    60pF~1μF/0.5kV

       外施高壓:3pF~1.5μF/10kV      60pF~30μF/0.5kV

       分辨率: 最高0.001pF,4位有效數字

4、tgδ范圍:不限,分辨率0.001%,電容、電感、電阻三種試品自動識別。

5、試驗電流范圍:10μA~1A

6、內施高壓:設定電壓范圍:0.5~10kV

        最大輸出電流:200mA

       升降壓方式:連續平滑調節

       試驗頻率: 45、50、55、60、65Hz單頻

                 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自動雙變頻

     頻率精度:  ±0.01Hz

7、外施高壓: 正接線時最大試驗電流1A,工頻或變頻40-70Hz

              反接線時最大試驗電流10kV/1A,工頻或變頻40-70Hz

8、CVT自激法低壓輸出:輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A

9、測量時間:  約40s,與測量方式有關

10、輸入電源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市電或發電機供電

11、計算機接口:  標準RS232接口

12、打印機:  煒煌A7熱敏微型打印機

13、環境溫度:  -10℃~50℃

14、相對濕度:    <90%。