產品中心Products
首頁 >> 產品目錄 >> 繼電保護、二次回路測試設備繼電保護、二次回路測試設備
重瓦斯主要反映在變壓器嚴重內部故障(特別是匝間短路等其他變壓器保護不能快速動作的故障)產生的強烈氣體推動油流沖擊擋板,擋板上的磁鐵吸引重瓦斯干簧觸點,使觸點接通而跳閘。我局用瓦斯繼電器分有載瓦斯繼電器,油管半徑一般為50mm或者80mm,本體瓦斯繼電器,油管半徑一般80mm。
QJ1-80氣體繼電器,是油浸式變壓器所用的一種保護裝置,由于變壓器內部故障而使油分解產生氣體或造成油流涌動時,使氣體繼電器的接點動作,接通指定的控制回路,并及時發出信號或自動切除變壓器。
1、 輕瓦斯試驗
將瓦斯繼電器放在實驗臺上固定,(繼電器上標注箭頭指向油枕),打開實驗臺上部閥門,從實驗臺下面氣孔打氣至繼電器內部完全充滿油后關閉閥門,放平實驗臺,打開閥門,觀察油面降低到何處刻度線時輕瓦斯觸點導通,我局輕瓦斯定值一般為250mm —350mm ,若輕瓦斯不滿足要求,可以調節開口杯背后的重錘改變開口杯的平衡來滿足需求。
2、 重瓦斯試驗(流速實驗)
從實驗臺氣孔打入氣體至繼電器內部完全充滿油后關上閥門,放平實驗臺,打開實驗臺表計電源,選擇表計上的瓦斯孔徑檔位,測量方式選在“流速”,再繼續打入氣體,觀察表計顯示的流速值為整定值止,快速打開閥門,此時油流應能推動檔板將重瓦斯觸點導通。重瓦斯定值一般為1.0—1.2m/s,若重瓦斯不滿足要求,可以通過調節指針彈簧改變檔板的強度來滿足需求。
3、 密閉試驗
同上面的方法將起內部充滿油后關上閥門,放平實驗臺,將表計測量方式選在“壓力”,打入氣體,觀察表計顯示的壓力值數值為0.25MPa,保持該壓力40分鐘,檢查繼電器表面的樁頭跟部是否有油滲漏。
1.繼電器管路直徑:
QJ1-25型為ф25,QJ1-5O為ф50,QJ1-80為ф80
2繼電器的工作溫度:-30℃-+95℃
3.信號接點動作氣體容量:250-300cm3
4.接點額定容量:220V 0.3A,110V 0.6A(S 5X10 S)
5.絕緣強度:2000V/nim
6.密封性能:繼電器內充滿變壓器油,在常溫下加壓200Kpa/20min,無滲漏現象。
7.抗震能力:當振動頻率(正弘波)4-20赫茲,加速度為4g時,繼電器不誤動。(g為重力加速度)
8.重量:QJ1-80 11kg,QJ1-50 10kg,QJ1-25 6kg(供參考)
跳閘接點動作的油流速度范圍和出廠整定值
型號 |
QJ1-80 |
QJ1-50 |
QJ1-25 |
流速范圍 |
0.7-1.5m/s |
0.6-1.0m/s |
1.0m/s |
出廠整定 |
1.0m/s |
0.8m/s |
1.0m/s |
本公司貼牌生產 QJ4, QJ5繼電器,聯系客服
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496