91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  新聞中心   >>  行業新聞行業新聞

電工安全小知識
作者:http://artsforum.cn  發布時間:2015-04-03

一、電流對人體的傷害
    電流對人體的傷害有三種:電擊、電傷和電磁場傷害。
    電擊是指電流通過人體,破壞人體心臟、肺及神經系統的正常功能。
    電傷是指電流的熱效應、化學效用和機械效應對人體的傷害;主要是指電弧燒傷、熔化金屬濺出燙傷等。
    電磁場生理傷害是指在高頻磁場的作用下,人會出現頭暈、乏力、記憶力減退、失眠、多夢等神經系統的癥狀。
    一般認為:電流通過人體的心臟、肺部和中樞神經系統的危險性比較大,特別是電流通過心臟時,危險性最大。所以從手到腳的電流途徑最為危險。
    觸電還容易因劇烈痙攣而摔倒,導致電流通過全身并造成摔傷、墜落等二次事故。
 二、防止觸電的技術措施
A. 絕緣、屏護和間距是最為常見的安全措施
1、絕緣 
    它是防止人體觸及絕緣物把帶電體封閉起來。瓷、玻璃、云母、橡膠、木材、膠木、塑料、布、紙和礦物油等都是常用的絕緣材料。
應當注意:很多絕緣材料受潮后會喪失絕緣性能或在強電場作用下會遭到破壞,喪失絕緣性能。
2、屏護 
    即采用遮攔、護照、護蓋箱閘等把帶電體同外界隔絕開來。電器開關的可動部分一般不能使用   絕緣,而需要屏護。高壓設備不論是否有絕緣,均應采取屏護。
3、間距 
    就是保證必要的安全距離。間距除用防止觸及或過分接近帶電體外,還能起到防止火災、防止混線、方便操作的作用。在低壓工作中,最小檢修距離不應小于0.1米。
B. 接地和接零
接地 
    指與大地的直接連接,電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地。       
保護接地 
    為了防止電氣設備外露的不帶電導體意外帶電造成危險,將該電氣設備經保護接地線與深埋在地下的接地體緊密連接起來的做法叫保護接地。
    由于絕緣破壞或其它原因而可能呈現危險電壓的金屬部分,都應采取保護接地措施。如電機、變壓器、開關設備、照明器具及其它電氣設備的金屬外殼都應予以接地。一般低壓系統中,保護接地電阻值應小于4歐姆。
保護接零 
    就是把電氣設備在正常情況下不帶電的金屬部分與電網的零線緊密地連接起來。應當注意的是,在三相四線制的電力系統中,通常是把電氣設備的金屬外殼同時接地、接零,這就是所謂的重復接地保護措施,但還應該注意,零線回路中不允許裝設熔斷器和開關。     
C. 裝設漏電保護裝置
    為了保證在故障情況下人身和設備的安全,應盡量裝設漏電流動作保護器。它可以在設備及線路漏電時通過保護裝置的檢測機構轉換取得異常信號,經中間機構轉換和傳遞,然后促使執行機構動作,自動切斷電源,起到保護作用。
D. 采用安全電壓
    這是用于小型電氣設備或小容量電氣線路的安全措施。根據歐姆定律,電壓越大,電流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的電壓限制在某一范圍內,使得在這種電壓下,通過人體的電流不超過允許范圍,這一電壓就叫做安全電壓。安全電壓的工頻有效值不超過50伏,直流不超過120伏。我國規定工頻有效值的等級為42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。
    凡手提照明燈、高度不足2.5米的一般照明燈,如果沒有特殊安全結構或安全措施,應采用42伏或36伏安全電壓。
    凡金屬容器內、隧道內、礦井內等工作地點狹窄、行動不便、以及周圍有大面積接地導體的環境,使用手提照明燈時應采用12伏安全電壓。
E. 加強絕緣
    加強絕緣就是采用雙重絕緣或另加總體絕緣,即保護絕緣體以防止通常絕緣損壞后的觸電。 
注意事項
  1、不得隨便亂動或私自修理車間內的電氣設備。
  2、經常接觸和使用的配電箱、配電板、閘刀開關、按扭開頭、插座、插銷以及導線等,必須保持完好,不得有破損或將帶電部分裸露?br />   3、不得用銅絲等代替保險絲,并保持閘刀開關、磁力開關等蓋面完整,以防短路時發生電弧或保險絲熔斷飛濺傷人。
  4、經常檢查電氣設備的保護接地、接零裝置,保證連接牢固。
  5、在移動電風扇、照明燈、電焊機等電氣設備時,必須先切斷電源,并保護好導線,以免磨損或拉斷。
  6、在使用手電鉆、電砂輪等手持電動工具時,必須安裝漏電保護器,工具外殼要進行防護性接地或接零,并要防止移動工具時,導線被拉斷,操作時應戴好絕緣手套并站在絕緣板上。
  7、在雷雨天,不要走進高壓電桿、鐵塔、避雷針的接地導線周圍20米內。當遇到高壓線斷落時,周圍10米之內,禁止人員進入;若已經在10米范圍之內,應單足或并足跳出危險區。
  8、對設備進行維修時,一定要切斷電源,并在明顯處放置“禁止合閘,有人工作”的警示牌。
三、電器火災的防止      
    電器、照明設備、手持電動工具以及通常采用單相電源供電的小型電器,有時會引起火災,其原因通常是電氣設備選用不當或由于線路年久失修,絕緣老化造成短路,或由于用電量增加、線路超負荷運行,維修不善導致接頭松動,電器積塵、受潮、熱源接近電器、電器接近易燃物和通風散熱失效等。        
    其防護措施主要是合理選用電氣裝置。例如,在干燥少塵的環境中,可采用開啟式和封閉式;在潮濕和多塵的環境中,應采用封閉式;在易燃易爆的危險環境中,必須采用防爆式。
    防止電氣火災,還要注意線路電器負荷不能過高,注意電器設備安裝位置距易燃可燃物不能太近,注意電氣設備進行是否異常,注意防潮等。 
四、靜電、雷電、電磁危害的防護措施      
1、靜電的防護
       生產工藝過程中的靜電可以造成多種危害。在擠壓、切割、攪拌、噴濺、流體流動、感應、摩擦等作業時都會產生危險的靜電,由于靜電電壓很高,又易發生靜電火花,所以特別容易在易燃易爆場所中引起火災和爆炸。
   靜電防護一般采用靜電接地,增加空氣的濕度,在物料內加入抗靜電劑,使用靜電中和器和工藝上采用導電性能較好的材料,降低摩擦、流速、惰性氣體保護等方法來消除或減少靜電產生。
2、雷電的防護
    雷電危害的防護一般采用避雷針、避雷器、避雷網、避雷線等裝置將雷電直接導入大地。
    避雷針主要用來保護露天變配電設備、建筑物和構筑物; 避雷線主要用來保護電力線路;避雷網和避雷帶主要用來保護建筑物;避雷器主要用來保護電力設備。
3、電磁危害的防護
    電磁危害的防護一般采用電磁屏蔽裝置。高頻電磁屏蔽裝置可由銅、鋁或鋼制成。金屬或金屬網可有效地消除電磁場的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式來防護。屏蔽裝置應有良好的接地裝置,以提高屏蔽效果。
五、電氣作業管理措施      
    從事電氣工作的人員為特種作業人員,必須經過專門的安全技術培訓和考核,經考試合格取得安全生產綜合管理部門核發的《特種作業操作證》后,才能獨立作業。
    電工作業人員要遵守電工作業安全操作規程,堅持維護檢修制度,特別是高壓檢修工作的安全,必須堅持工作票、工作監護等工作制度。信息來源:http://artsforum.cn