配電變壓器常見的保護措施
作者:小蕙  發布時間:2010-01-06

配電變壓器是配電系統中根據電磁感應定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器。通常安裝在電線桿、臺架或配電所中,一般將6~10千伏電壓降至400伏左右輸入用戶。變壓器運行是否正常直接影響用戶的生產和生活用電,并關系到用電設備的安全。為了保證用戶用上優質、安全電,必須保證配變運行正常。因此我們有必要從保護配置技術角度和日常運行管理兩大方面來談談配電變壓器的盬o(hù)措施及其注意事項: 

 

一、保護配置技術方面

1、裝置避雷器保護,防止雷擊過電壓:配變的防雷保護,采用裝設無間隙金屬氧化物避雷器作為過電壓保護,以防止由高低壓線路侵入的高壓雷電波所引起的變壓器內部絕緣擊穿,造成短路,杜絕發生電機破壞事故。

采取避雷器保護配變時,一是要通過正常渠道采購合格產品,安裝投運前經過嚴格的試驗達到運行要求再投運;二是對運行中的設備定期進行預防性試驗,對于泄露電流值超過標準值的不合格產品及時加以更換;三是定期進行變壓器接地電阻檢測,對100KVA及以上的配電變壓器要求接地電阻必須在4Ω以內,對100KVA以下的配電變壓器,要求接地電阻必須在10Ω以內。 

如果測試值不在規定范圍內,應采取延伸接地線,增加接地體及物理、化學等措施使其達到規定值,每年的4月份和7月份進行兩次接地電阻的復測,防止焊接點脫焊、環境及其它因素導致接地電阻超標。如果變壓器接地電阻超標,雷擊時雷電流不能流入大地,反而通過接地線將雷電壓加在配電變壓器低壓側再反向升壓為高電壓,將配變燒毀;四是安裝位置選擇應適當,高壓避雷器安裝在靠配變高壓套管最近的引線處,盡量減小雷電直接侵入配變的機會,低壓避雷器裝在靠配變最近的低壓套管處,以保證雷電波侵入配變前的正確動作,按電氣設備安裝規范標準要求安裝,防止盲目安裝而失去保護的意義。

2、裝設速斷、過電流保護,保證有選擇性地切除故障線路:配變的短路保護和過載保護由裝設于配變高壓側的熔斷器和低壓側的漏電總保護器(該裝置有漏電保護和配變低壓過電流保護)來實現。為了有效地保護配變,必須正確選擇熔斷器的熔體(熔絲、熔片等)及低壓過電流保護定值。高壓側熔絲的選擇,應能保證在變壓器內部或外部套管處發生短路時被熔斷。熔絲選擇原則:(1)容量在100KVA及以下的配變,高壓熔絲按2~2.5倍額定電流選擇;(2)容量在100kVA以上的配變,高壓熔絲按1.5~2倍額定電流選擇。 

低壓側漏電總保護器過流動作值取配變低壓側額定值的1.3倍,配變低壓各分支線路過流保護定值不應大于總保護的過流動作值,其值應小于配變低壓側額定電流,一般按導線最大載流量選擇過流值,保證在各出線回路發生短路或輸出負載過大,引起配變過負荷時能及時動作,切除負載和故障線路,實現保護配變的目的。 

同時滿足各級保護的選擇性要求。低壓分支回路短路故障時,分支回路動作,漏電總保護器過流保護不動作,低壓側總回路故障或短路時,低壓側漏電總保護器過流保護動作,高壓側熔體不應熔斷;變壓器內部故障短路時,高壓側熔體熔斷,上一級變電站高壓線路保護裝置不應動作跳閘,保證配電網保護裝置正確分級動作。配變高壓側熔體保護材料一定要按標準配備,堅決杜絕用銅、鋁等金屬導體替代熔斷器熔體。 

 

二、日常運行管理方面 

1、加強日常巡視、維護和定期測試:(1)進行日常維護保養,及時清掃和擦除配變油污和高低壓套管上的塵埃,以防氣候潮濕或陰雨時污閃放電,造成套管相間短路,高壓熔斷器熔斷,配變不能正常運行;(2)及時觀察配變的油位和油色,定期檢測油溫,特別是負荷變化大、溫差大、氣候惡劣的天氣應增加巡視次數,對油浸式的配電變壓器運行中的頂層油溫不得高于95℃,溫升不得超過55℃,為防止繞組和油的劣化過速,頂層油的溫升不宜經常超過45℃;(3)搖測配變的絕緣電阻,檢查各引線是否牢固,特別要注意的是低壓出線連接處接觸是否良好、溫度是否異常;(4)加強用電負荷的測量,在用電高峰期,加強對每臺配變的負荷測量,必要時增加測量次數,對三相電流不平衡的配電變壓器及時進行調整,防止中性線電流過大燒斷引線,造成用戶設備損壞,配變受損。聯接組別為Yyn0的配變,三相負荷應盡量平衡,不得僅用一相或兩相供電,中性線電流不應超過低壓側額定電流的25%,力求使配變不超載、不偏載運行; 

2、防止外力破壞:(1)合理選擇配變的安裝地點,配變安裝既要滿足用戶電壓的要求,又要盡量避免將其安裝在荒山野嶺,易被雷擊,也不能安裝在遠離居民區的地方,以防不法分子偷盜。安裝位置太偏僻也不利于運行人員的定期維護,不便于工作人員的管理;(2)避免在配電變壓器上安裝低壓計量箱,因長時間運行,計量箱玻璃損壞或配變低壓樁頭損壞不能及時進行更換,致使因雨水等原因燒壞電能表引起配變受損;(3)不允許私自調節分接開關,以防分接開關調節不到位發生相間短路致使燒壞配電變壓器;(4)在配變高低壓端加裝絕緣罩,防止自然災害和外物破壞,在道路狹窄的小區和動物出入頻繁的森林區加裝高低壓絕緣罩,防止配電變壓器接線樁上掉東西使低壓短路而燒毀配變;(5)定期巡視線路,砍伐線路通道,防止樹枝碰在導線上引起低壓短路燒壞配電變壓器的事故。 

綜上所述:要使配電變壓器保持長期安全可靠運行,除加強提高保護配置技術水平之外,在日常的運行管理方面同樣也十分重要。作為配變運行管理人員,一定要做到勤檢查、勤維護、勤測量,及時發現問題及時處理,采取各種措施來加強配電變壓器的保護,防止出現故障或事故,以保證配電網安全、穩定、可靠運行。