產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
直流高壓發生器安全注意事項:
使用ZGF直流高壓試驗器的工作人員必須是具有“高壓試驗上崗證”的專業人員。
1.使用本儀器請用戶必須按《電力安規》168條規定,并在工作電源進入試驗器前加裝兩個明顯斷開點,當更換試品和接線時應先將兩個電源斷開點明顯斷開。
2.試驗前請檢查試驗器控制箱、倍壓筒和試品的接地線是否接好。試驗回路接地線應按本說明書所示一點接地。
3.對大電容試品的放電應經100Ω/V放電電阻棒對試品放電。放電時不能將放電棒立即接觸試品,應先將放電棒逐漸接近試品,至一定距離空氣間隙開始游離放電有嘶嘶聲。當無聲音時可用放電棒放電,最后直接接上地線放電。
4.直流高壓在200KV及以上時,盡管試驗人員穿絕緣鞋且處在安全距離以外區域,但由于高壓直流離子空間電場分布的影響,會使幾個鄰近站立的體上帶有不同的直流電位。試驗人員不要互相握手或用手接觸接地位等,否則會有輕微電擊現象,此現象在干燥地區和冬季較為明顯,但由于能量較小一般不會對人造成傷害。
5.試驗完畢必須將接地線掛至高壓輸出端方可拆除高壓引線。
6.使用時必須有可靠接地,高壓引出電纜禁止握在手中,以防萬一。
直流高壓發生器故障處理:
序 號 |
現 象 |
原 因 |
處 理 |
1 |
電源開關接通后綠燈不亮且風扇不轉。 |
1、電源線開路。 2、電源保險絲熔斷。 |
更換電源線。 更換保險絲。 |
2 |
按紅色按鈕燈不亮。 |
調壓電位器未回零。 |
電位器回零。 |
3 |
按紅色按鈕燈亮,一升壓紅燈滅,綠燈亮。 |
高壓輸出端搭地或試品短路。 |
檢查輸出電纜。 檢查被試品。 |
4 |
升壓過程中紅燈滅,綠燈亮。 |
試品放電或擊穿,過壓或過流保護動作。 |
檢查被試品。 重新設置整定值。 |
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com