接觸回路電阻測試儀是我公司按新版《電力設備交接和預防性試驗規程》要求,對此我廠工程師按新規程要求設計開發出新一代接觸回路電阻測試儀產品,該產品適用于測試高低壓開關的主觸頭接觸電阻值,高低壓電纜線路的直流電阻值等。各種開關設備導電回路電阻的測量,其測試電流不得小于100A。
HN-100A接觸回路電阻測試儀采用100A恒流輸出。最高輸出電壓達10V(常規儀器的2-3倍)可采用載面細的測試線,大大減輕了現場測試人員的勞動強度。測試過程全部由單片控制自動實施,精度高,復測性好,單按鍵操作,簡單易行,測試數據液晶顯示,結果打印。適用于不同的工作環境。
一、接觸回路電阻測試儀技術指標
1、測量范圍:1~1999μΩ
2、分 辨 率:1μΩ
3、測試電流:DC 100A
4、測量精度:0.5%
5、顯示方式:電流 :三位半LCD
電阻:三位半LCD
6、工作電源:AC220V±10% 50Hz
7、工作環境:溫度- 10℃~40℃ 濕度:≤80 %RH
8、體 積:300×270×200 mm3
9、重 量:5Kg(不含附件)
二、接觸回路電阻測試儀使用方法
1、四端子接法接線。
2、儀器面板與測試線的連接處應鈕緊,不得有松動現象。
3、應按照四端子法接線,即電流線應夾在被試品的外側,電壓線應夾在被試品的內側,電流與電壓必須同極性。
4、檢查確認無誤后,接入220V交流電,合上電源開關,儀器進入開機狀態。
5、調節“電流調節”旋鈕,使電流升至100.0A,按下“復位/測試”鍵,此時電阻表顯示值為所測的回路電阻值。若顯示1,則表示所測回路電阻值超量程;如果測量電流不是100.0A,例如為Io,電阻表顯示為Ro,則實際電阻值為R=100×(Ro÷Io)μΩ。
6、測量完畢,斷開電源開關,將測試線夾收好,放入附件包內。
三、接觸回路電阻測試儀儀器配套
1、HN-100A接觸回路電阻測試儀 1臺
2、保險管(5A) 2只
3、測試線( 6米100A大電流線 ) 1套
4、交流三芯電源線 1根
5、使用說明書 1份
6、產品保修卡、合格證 1份
7、產品檢定報告 1份
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀