91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

試驗變壓器容量選擇及容量計算公式
作者:artsforum.cn  發布時間:2012-07-04

 在電力變壓器和電纜及各種試驗品設備中,我們通常會遇到需要計算被試驗品容量的問題,武漢華能聯創電氣介紹一個簡單易懂的計算市盈變壓器容量公式給各位工程師。
  試驗變壓器容量Pn的確定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9
  公式中:Pn——試驗變壓器容量(kVA)
  Vn——試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(kV)
   k ——安全系數。k≥1,標稱電壓Vn≥1MV時,k=2;標稱電壓較低時,k值可取高一些。
  Ct——被試品的電容量(pF)
  ω——角頻率,ω=2πf, f——試驗電源的頻率
  被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出。Ct的變化很大,可由設備的類型而定。典型數據如下:
  簡單的棒式或懸式絕緣子 幾十微法
  簡單的分級套管 100~1000pF
  電壓互感器 200 ~ 500pF
  電力變壓器 〈 1000kVA ~1000pF
  〉1000kVA 1000~10000pF
  高壓電力電纜和油浸紙絕緣 250~300pF/m
  氣體絕緣 ~60pF/m
  封閉變電站,SF6氣體絕緣 100~10000pF
  對于不同的試驗電壓Vn,選擇不同的安全系數k。以下列出不同的Vn所選用的k值供參考。
  Vn =50~100kV k = 4
   Vn =150~300kV k = 3
   Vn 〉300kV k = 2