91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

鉗形接地電阻測試儀現場應用
作者:artsforum.cn  發布時間:2013-05-30

  ETCR系列鉗形接地電阻測試儀測量接地電阻的基本原理是測量回路電阻。ETCR鉗形接地電阻測試儀先給被測接地回路一個激勵信號,在被測回路上感應一個電勢E,在電勢E的作用下將在被測回路產生電流I。ETCR對E及I進行測量,并通過公式:R=E/I即可得到被測回路電阻。

 1、 回路電阻定義:

 回路電阻包括A點對地的接地電阻值、接地引下線金屬導體的阻值、金屬架空線的阻值、接地引下線與金屬架空線之間的連接電阻值(接觸電阻)、B點對地的接地電阻值的綜合值。

 2、若ETCR檢測出的地網A、地網B回路的綜合值為5歐,即:RA+RB+R架空線+R接地引下線=5.0Ω,那地網A、地網B兩個并起來對地的接地電阻值一定小于等于2.5Ω。可以根據此值判斷接地是否合格。

 3、金屬回路的聯結電阻檢測:

 地網A、地網B為不同的地網,若地網A、地網B在地下連接在一起,則ETCR檢測的是金屬回路的電阻,其值一般很小,零點幾歐姆,不是接地電阻值。所以本ETCR也能非常方便地檢測金屬回路的聯結電阻值,也稱等電位聯結電阻測試。

 4、 單點接地系統:

 地網A、地網B之間若沒有架空線,則地網A、地網B為單點接地。ETCR檢測地網A、地網B的接地電阻值會超量限,顯示“OL”溢出符號。

 單點接地系統需要用2點法或3點法測試,借助金屬水管、消防栓、屋頂避雷帶等作為輔助接地點進行測試,詳細使用方法見說明書。

?、俦怃摻拥販y(cè)試

?、谧儔浩髦行渣c(diǎn)接地測試

 下圖中:若變壓器中性點通過旁邊的2個水泥桿附近都有接地引下線接到地下,在地下沒有焊接在一起,這種情況用ETCR可以直接測試;若在地下焊接在一起,用 ETCR鉗值會顯示很小,是金屬回路,等電位聯結電阻值;若變壓器中性點只在其中1個水泥桿的旁邊接到地下,而變壓器又沒有加空地線(空中沒有地線連接到其他變壓器),這種情況就是單點接地,用2點法或3點法,找旁邊拉水泥桿的拉線做為輔助接地點,或另打輔助接地針,再測試。

 變壓器中性點接地測試建議停電測試,因有些地線有很大的感應漏電流,鉗形接地電阻測試儀跳動很大,不易讀數。

?、郾诶揍樈拥仉娮铚y(cè)試

 高層建筑壁雷針接地電阻測試,可以用2點法連接到消防栓或金屬自來水管測試;或連接到其他機房接地線上;或連接到另外樓層同樣的壁雷帶上。

 5、機房配電系統接地電阻測試

 直接測試;或用2點法測試,連接到其他機房配電系統接地點;連接到消防栓或金屬自來水管測試;連接到建筑防雷的避雷帶測試。