產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
產品概述
電能計量綜合誤差過大是電能計量中普遍存在的一個關鍵問題,電能計量綜合誤差是由電壓互感器的合成誤差、電流互感器的合成誤差、電度表的誤差、電壓互感器二次導線壓降所引起的計量誤差所組成。在這四項誤差中,電壓互感器二次導線壓降引起的計量誤差往往是最大的。電能計量裝置檢定規程《SD109-83》和有關技術法規,對電壓互感器二次回路壓降引起的誤差均有規定,必須準確、快速、方便、可靠地測量出來。
電壓互感器二次回路壓降包括電纜、端子接觸電阻、熔線、中間繼電器接點、空氣小開關等電壓降之總和。所謂電壓互感器二次電壓降引起的誤差,就是指電壓互感器二次端子和負載端子之間電壓的幅值差相對于二次實際電壓的百分數,以及兩個電壓之間的相位差的總稱。
電壓互感器二次回路壓降測量方法通常有間接測量法和直接測量法兩種(無線測量屬于間接測量法),由于間接測量法準確度不太高,不能滿足測量要求,一般不采用此種方法,而直接測量法(校驗儀測量法)采用測差原理,準確度高,測量可靠,因此在實際測量中大量采用。
產品別稱:PT二次壓降測量儀、全自動二次壓降測試儀
下一篇:輸電線路故障距離測試儀探測原理
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com