數字接地電阻測試儀測量事項及維護保養
1、測量保護接地電阻時,一定要斷開電氣設備與電源連接點。在測量小于1Ω的接地電阻時,應分別用專用有導線連在接地體上,C2 在外側,P2在內側
2、HNLC2571數字接地電阻測試儀測量接地電阻時最好反復在不同的方向測量3—4次,取其平均值。
3、測量大型接地電網接地電阻時,不能按一般接線方式測量,可參照電流表,電壓表測量法中的規定選定埋插頭。
4、若測試回路不通或超量程時,表頭顯示“1”說時溢出,應檢查測試回路是否連接好或是否超量程。
5、該數字接地電阻測試儀表頭當電池電壓低于7.2V時,表頭顯示欠壓符號“接地電阻測試儀”表示電池電壓不足,此時應插上電源線由交流供電或打開儀器后蓋板更換干電池。
6、如果使用可充電池時,可直接插上電源線利用本機充電,充電時間一般不低于8小時 。
7、存放保管本數字接地電阻測試儀時,應注意環境溫度和濕度,應放在干燥通風的地方為宜,避免受潮,應防止酸堿及腐蝕氣體,不得雨淋,暴曬、跌落。