產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
程控超低頻高壓發生器操作說明
1、連接方法
(1)單獨使用I號升壓器(試驗電壓≤30KV)連接方法
連線說明:用本產品隨機配備的一根專用線和接地線按圖3的方法連接。電源插座用電源線連至50Hz/220V的交流電上。
(2)I號升壓器和II號升壓器串聯使用(試驗電壓≤80KV)連線方法
連線說明:用本產品隨機配備的兩根專用線和接地線按圖4的方法連接。電源插座用電源線連至50Hz/220V的交流電上。
2、操作程序
(1) 開機。(注意:每次開機前都要對試品充分放電,升壓過程中需要停機時請先按停機鍵,再用電源開關)開機前請將升壓器上的排氣孔旋松,升壓過程可能會有少量油溢出,是正?,F(xiàn)象。
按上述方法連好所有線路之后,就可以將電源開關打開。儀器在微機上電復位下,自動進入如圖5所示的設限界面。在進行連線、拆線、或暫不使用儀器時,應將電源關掉。電源插座上裝有保險管。若開機屏幕無顯示,應先檢查保險管是否熔斷。大小應按表1提供的數據更換。
(2) 設置限定參數
程控超低頻高壓發生器的設限界面上,可根據試驗的需要設定好試驗頻率、試驗電壓、高壓側的過壓保護值、過流保護值、試驗時間。將光標移到相應的設定,按確定鍵選擇。
升壓器號設定:如果使用I號升壓器單獨升壓,升壓器號設定為I號(此時試驗電壓設定≤30KV),如果使用I號升壓器和II號升壓器串聯升壓,升壓器號設定為I+II號。
頻率有三種選擇:0.1、0.05、0.02。它規定了儀器的輸出頻率。單位為Hz。
試驗電壓范圍為10KV至額定值。(請不要設小于10KV的試驗電壓),它規定了我們所要升至的試驗電壓。儀器升至接近這個設定電壓值時,就不再升壓,并保持在這個峰值下進行等幅的正弦波輸出。
電壓保護值設定范圍為0至額定值,單位為kV。它規定了通過試品的電壓上限值,當電壓超過此設定時,儀器自動切斷輸出,進行停機操作。一般情況下電壓保護值由系統自動設定,比試驗電壓高2-4KV。
程控超低頻高壓發生器電流保護值設定范圍為0至額定值,單位為mA。它規定了通過試品的電流上限值,當電流超過此設定時,儀器自動切斷輸出,進行停機操作, 一般情況下電流保護值由系統自動設定。
定時修改范圍:0-60分。它規定了試驗時間的長短。單位為分鐘。
以上電壓,電流均為峰值,儀器顯示的測量數據,以及打印報告上的電壓電流值均為峰值。將光標移到“啟動試驗電壓”按確定鍵,儀器進入圖6所示的升壓界面。
自動升壓
自檢成功后,儀器自動進入升壓狀態。儀器將用若干個周期的時間(幾分鐘)將電壓升至設定值。在升壓過程中,按停機鍵,儀器將切斷電壓輸出,回到開始畫面。當升壓值接近設定值時出現圖7
在程控超低頻高壓發生器此時按“上下”鍵1秒鐘,微調電壓,可多次調整,調整到設定值時按“確定”鍵1秒鐘,儀器開始計時,計時結束后自動打印試驗報告?;氐介_始畫面,放電結束后關機再開始下一次測量。另外還有兩種非正常停機:過壓保護停機、過流保護停機。停機后出現相應的提示界面,放電結束后,再調整限制電壓值或限制電流值,再開始下次測量。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com