產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
工頻耐壓高壓試驗裝置操作要點
1、試驗前,應了解被試品的試驗電壓,同時了解被試品的其他試驗項目及以前的試驗結果。若被試品有缺陷或異常,應在消除后再進行耐壓試驗。
2、試驗現場應圍好遮攔或圍繩,掛好標示牌,并派專人監護。
3、試驗前,被試品表面應擦拭干凈,將被試品的外殼和非被試繞組可靠接地。被試品為新沖油設備時,應按《規程》規定使油靜止一定時間再升壓,對110kV及以下的充油電力設備,在注滿油后靜置時間應不少于24小時,對220kV及330kV的充油電力設備,靜置時間應不少于48小時。
4、接好試驗接線后,應由有經驗的人員檢查,確認無誤后方可升壓。
5、工頻耐壓試驗裝置升壓前,首先檢查調壓器是否在零位。調壓器在零位方可升壓。
6、升壓過程中不僅要監視電壓的變化,還應監視電流的變化,以及被試品泄漏電流的變化。升壓時要均勻升壓,不能太快。升至規定試驗電壓時,開始計時,時間到后,緩慢均勻降下電壓。絕不允許不降壓就先跳開電源開關。
7、試驗中發現被試品有異常聲響、冒煙等應立即降下電壓,拉開電源,在高壓側掛上接地線后,再查明原因。耐壓試驗前后均應測量被試品的絕緣電阻測試。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com