一、工頻高壓耐壓試驗裝置產品維護
1、開箱驗收時,應檢查主控回路接線是否松動,調壓器電刷是否接觸良好。
2.、長期不用時,使用前應用500V兆歐表測量絕緣電阻,其阻值不低于0.5MΩ。
3、電源電壓應符合控制箱(臺)說明書上的輸入電壓值要求。
4、本控制箱(臺)設有過電流保護,出廠已調整為額定電流的50%。用于小負載時,應根據被試品的額定容量電流重新設定;
5、使用完畢后,應關好控制箱(臺)門蓋,以保持內部清潔。
二、工頻高壓耐壓試驗裝置注意事項
1、按照您所進行的試驗接好工作線路。試驗變壓器的外殼以及操作系統的外殼必須可靠接地。試驗變壓器的測量繞組的F端和外殼必須可靠接地。
2、做串級試驗時,第二級、第三級試驗變壓器的低壓繞組成X端,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓端)均接本級試驗變壓器具外殼。第二級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。
接通電源前,控制箱(臺)的調壓器必須調到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。
3、從零開始勻速旋轉調壓器手輪升壓。升壓方式有:快速升壓法,即20s逐級升壓法;慢速升壓法,即60s逐級升壓法;極慢速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的試驗電壓,并密切注意測量儀表的及被試品的情況。升壓過程中或試驗過程中如發現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。
4、試驗完畢后,應在等調壓器返回至零位,然后切斷電源。
5、本產品不得超過額定參數使用。
6、使用本產品做高壓試驗時,除熟悉本說明書外,還必須嚴格執行國家有關標準和操作規程??蓞⒄誈B311.1 – 97《高壓輸變設備的絕緣配合,高壓試驗技術》;《電氣設備預防性試驗規程》等。
7、控制箱(臺)應與試驗變壓器配套使用,控制箱(臺)的使用方法,請?jiān)敿殔㈤喛刂破鞯氖褂谜f(shuō)明書。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀