產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類。
1、電纜故障的種類與判斷
無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有以下幾方面:
①三芯電纜一芯或兩芯接地。
?、诙嘈揪€間短路。
③三相芯線完全短路。
?、芤幌嘈揪€斷線或多相斷線。
對于直接短路或斷線故障用萬用表可直接測量判斷,對于非直接短路和接地故障,用高壓兆歐表搖表測芯線間絕緣電阻或芯線對地絕緣電阻,根據其阻值可判定故障類型。
故障類型確定后,查找故障點并不是一件容易的事情,介紹幾種查找故障點的方法,供參考。
2、電纜故障點的查找方法
(1)測聲法:
所謂測聲法就是根據故障電纜放電的聲音進行查找,該方法對于高壓電纜芯線對絕緣層閃絡放電較為有效。此方法所用設備為直流耐壓試驗機。電路接線如圖1所示,其中SYB為高壓試驗變壓器,C為高壓電容器,ZL為高壓整流硅堆,R為限流電阻,Q為放電球間隙,L為電纜芯線。
當電容器C充電到一定電壓值時,球間隙對電纜故障芯線放電,在故障處電纜芯線對絕緣層放電產生“滋、滋”的火花放電聲,對于明敷設電纜憑聽覺可直接查找,若為地埋電纜,則首先要確定并標明電纜走向,再在雜噪聲音最小的時候,借助耳聾助聽器或醫用聽診器等音頻放大設備進行查找。查找時,將拾音器貼近地面,沿電纜走向慢慢移動,當聽到“滋、滋”放電聲最大時,該處即為故障點。使用該方法一定要注意安全,在試驗設備端和電纜末端應設專人監視。
(2)電橋法:
電橋法就是用雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關系,計算出故障點。該方法對于電纜芯線間直接短路或短路點接觸電阻小于1Ω的故障,判斷誤差一般不大于3m,對于故障點接觸電阻大于1Ω的故障,可采用加高電壓燒穿的方法使電阻降至1Ω以下,再按此方法測量?! ?br />
采用電橋法時應保證測量精度,電橋連接線要盡量短,線徑要足夠大,與電纜芯線連接要采用壓接或焊接,計算過程中小數位數要全部保留。
(3)電容電流測定法:
電纜在運行中,芯線之間、芯線對地都存在電容,該電容是均勻分布的,電容量與電纜長度呈線性比例關系,電容電流測定法就是根據這一原理進行測定的,對于電纜芯線斷線故障的測定非常準確。測量電路如圖4所示,使用設備為1~2kVA單相調壓器一臺,0~30V、0.5級交流電壓表一只,0~100mA、0.5級交流毫安表一只。
測量步驟:
?、偈紫仍陔娎|首端分別測出每相芯線的電容電流(應保持施加電壓相等)Ia、Ib、Ic的數值。
?、谠陔娎|的末端再測量每相芯線的電容電流Ia′、Ib′、Ic′的數值,以核對完好芯線與斷線芯線的電容之比,初步可判斷出斷線距離近似點?!?br />
?、鄹鶕?jù)電容量計算公式C=1/2πfU可知,在電壓U、頻率f不變時C與I成正比。因為工頻電壓的f(頻率)不變,測量時只要保證施加電壓不變,電容電流之比即為電容量之比。設電纜全長為L(zhǎng),芯線斷線點距離為X,則Ia/Ic=L/X,X=(Ic/Ia)L。
測量過程中,只要保證電壓不變,電流表讀數準確,電纜總長度測量精確,其測定誤差比較小。
電力電纜與保護的實際運用
電力電纜占有重要的地位,因為薖系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類用電設備,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著電氣設備使用的要求不同,檢測高壓電力電纜故障系統裝置也相應不同。對電氣設備的安全使用也相對的提高了要求,對電力電纜故障測試儀設計提出了許多新的內容。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com