91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

電纜故障檢測的幾種實用測試方法
作者:小惠  發布時間:2015-06-16

    無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類。
  
  1、電纜故障的種類與判斷 
  無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有以下幾方面:  
  ①三芯電纜一芯或兩芯接地。  
 ?、诙嘈揪€間短路。  
  ③三相芯線完全短路。  
 ?、芤幌嘈揪€斷線或多相斷線。  
  對于直接短路或斷線故障用萬用表可直接測量判斷,對于非直接短路和接地故障,用高壓兆歐表搖表測芯線間絕緣電阻或芯線對地絕緣電阻,根據其阻值可判定故障類型。
  
  故障類型確定后,查找故障點并不是一件容易的事情,介紹幾種查找故障點的方法,供參考。
  
  2、電纜故障點的查找方法
  
  (1)測聲法:  
  所謂測聲法就是根據故障電纜放電的聲音進行查找,該方法對于高壓電纜芯線對絕緣層閃絡放電較為有效。此方法所用設備為直流耐壓試驗機。電路接線如圖1所示,其中SYB為高壓試驗變壓器,C為高壓電容器,ZL為高壓整流硅堆,R為限流電阻,Q為放電球間隙,L為電纜芯線。  
  當電容器C充電到一定電壓值時,球間隙對電纜故障芯線放電,在故障處電纜芯線對絕緣層放電產生“滋、滋”的火花放電聲,對于明敷設電纜憑聽覺可直接查找,若為地埋電纜,則首先要確定并標明電纜走向,再在雜噪聲音最小的時候,借助耳聾助聽器或醫用聽診器等音頻放大設備進行查找。查找時,將拾音器貼近地面,沿電纜走向慢慢移動,當聽到“滋、滋”放電聲最大時,該處即為故障點。使用該方法一定要注意安全,在試驗設備端和電纜末端應設專人監視。
  
  (2)電橋法: 
  電橋法就是用雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關系,計算出故障點。該方法對于電纜芯線間直接短路或短路點接觸電阻小于1Ω的故障,判斷誤差一般不大于3m,對于故障點接觸電阻大于1Ω的故障,可采用加高電壓燒穿的方法使電阻降至1Ω以下,再按此方法測量?!   ?br />   采用電橋法時應保證測量精度,電橋連接線要盡量短,線徑要足夠大,與電纜芯線連接要采用壓接或焊接,計算過程中小數位數要全部保留。
  
  (3)電容電流測定法:  
  電纜在運行中,芯線之間、芯線對地都存在電容,該電容是均勻分布的,電容量與電纜長度呈線性比例關系,電容電流測定法就是根據這一原理進行測定的,對于電纜芯線斷線故障的測定非常準確。測量電路如圖4所示,使用設備為1~2kVA單相調壓器一臺,0~30V、0.5級交流電壓表一只,0~100mA、0.5級交流毫安表一只。  
  測量步驟: 
 ?、偈紫仍陔娎|首端分別測出每相芯線的電容電流(應保持施加電壓相等)Ia、Ib、Ic的數值。 
 ?、谠陔娎|的末端再測量每相芯線的電容電流Ia′、Ib′、Ic′的數值,以核對完好芯線與斷線芯線的電容之比,初步可判斷出斷線距離近似點?!?br />  ?、鄹鶕?jù)電容量計算公式C=1/2πfU可知,在電壓U、頻率f不變時C與I成正比。因為工頻電壓的f(頻率)不變,測量時只要保證施加電壓不變,電容電流之比即為電容量之比。設電纜全長為L(zhǎng),芯線斷線點距離為X,則Ia/Ic=L/X,X=(Ic/Ia)L。
  測量過程中,只要保證電壓不變,電流表讀數準確,電纜總長度測量精確,其測定誤差比較小。
   
  電力電纜與保護的實際運用
  
  電力電纜占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類用電設備,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著電氣設備使用的要求不同,檢測高壓電力電纜故障系統裝置也相應不同。對電氣設備的安全使用也相對的提高了要求,對電力電纜故障測試儀設計提出了許多新的內容。