1)、氣體置換及發變組開關拉合閘試驗過程中,嚴禁測量發電機各部絕緣。
2)、整流柜的控制部分及電子裝置禁止用搖表測量絕緣電阻,如需測量,應由專業人員進行。
3)、正確連接水搖表接線,防止水搖表損壞。
4)、匯水管(94、95、96端子)測量后應可靠接地。
5)、測量1、2號機主勵轉子絕緣時,應將主勵轉子絕緣檢測開關切至(2號機模擬)(1號機試驗)位置。
6)、測量3、4號發電機轉子絕緣時,應拉開轉子接地保護保險器和轉子電壓隔離保險器,否則容易使保險器熔斷。
7)、測量勵磁變低壓側繞組絕緣前,應拉開整流柜內的DC阻容器、輔助變壓器及同步變壓器的保險器。
8)、水內冷發電機絕緣搖表測量發變組絕緣時,主變出口刀閘,高廠變分支開關應在開位,發電機出口PT應在斷開位。
9)、只允許發電機轉子在靜止或盤車狀態下測量發電機絕緣,以防止人身感電或損壞水搖表。