產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
一、精密電流互感器用途
作為標準用來檢定比其低兩級或兩級以下準確等級的電流互感器。
二、精密電流互感器結構
電流互感器是由一次繞組和二次繞組組成。接線時嚴格參照接線牌所給出的電流比進行接線。L與K分別是一次、二次繞組的極性端,當需要穿心時La為極性端。
三、精密電流互感器技術指標
1、溫度:-5— +40℃
2、濕度:﹤80%
3、容量: 5VA、 COSφ=1
4、一次電流:5-2000A
5、二次電流:5A
6、精度等級:0.05
7、額定電壓:500V
8、頻率:50Hz
9、允許額定電流下長期工作,120A以上穿心
四、精密電流互感器自校
若電流互感器有1/1電流比時,則可經常進行自校,以考核其準確度。自校線路連接。TX為電流互感器,Z為負荷箱。
五、精密電流互感器檢定
該電流互感器檢定比其低兩級或兩級以下準確等級的互感器時進行連接。,TO為精密電流互感器,TX為被檢電流互感器,Z為被檢電流互感器所帶的負荷。
六、精密電流互感器注意事項
1、檢定電流互感器時,精密電流互感器與被檢電流互感器電流比必須相同。
2、嚴格按照圖中所給出的線路接線。
3、檢定互感器之前,須先測試負荷箱是否準確。
4、檢定過程中,嚴禁二次繞組開路。
5、檢定互感器之前需選退磁,建議使用閉路退磁,退磁完畢在切斷電源之前,應將二次繞組短接。
6、帶升流器電流互感器的接線原理圖與上述的接線圖大致相同,只是升流器的輸出繞組與互感器的一次繞線是同一繞組,其余均相同.
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com