91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

串聯諧振采用超輕型空芯電抗器介紹說明
作者:artsforum.cn  發布時間:2017-04-13

 武漢華能聯創電氣有限公司關注到我國電力事業的迅猛發展以及城市電網改造的進行,用交聯聚乙烯(XLPE)電力電纜代替架空線路已經成為一種趨勢,且電壓等級和截面積、長度等都不斷增加,導致交流耐壓設備也不斷增加,試驗容量也不斷提升,傳統交流耐壓設備現主要為串聯諧振試驗裝置,其高壓諧振電抗器多采用“帶鐵芯式桶型”結構,此結構在很大程度上增加了單個設備的體積及重量,并且,帶鐵芯是結構其散熱效果較差,考慮現場試驗的實際情況和操作搬運的方便性及產品整體實用性能,我公司特研發出“超輕型環形空心電抗器”,這在很大程度上解決了現場搬運工作,提高工作效率。

主要性能特點:

1、內部絕緣采用耐高溫、高絕緣性的硅膠灌封澆注;

2、空芯結構設計,較傳統鐵芯式結構相比,改善了鐵芯磁飽和及

散熱的性能;

3、外殼采用POM材料開模具一次注塑成型,表面潔凈光滑、機械強度高、耐高溫、耐碰撞、耐磨損;

4、整體結構為干式空芯環形結構,大大改善產品搬運、安裝及拆卸、儲存工作;

5、積木式組合方式、環形端面設計結構,最大限度改善散熱性能,改善散熱量,提高使用性能及工作壽命;

 

參考常規配置

1、10kV電纜配置;(按截面積300mm2為例)電抗器規格:10kV/5.5A/2.8H

被試品對象

電抗器組合方式

激勵變輸出選擇

變頻電源

配置型號

10kV電纜1公里

2臺串聯

0.9kV

5kW

110kVA/22kV

10kV電纜2公里

3臺串聯

0.9kV

5kW

165kVA/22kV

10kV電纜3公里

2臺串聯2組并聯

0.9kV

10kW

220kVA/22kV

10kV電纜4公里

3臺串聯2組并聯

0.9kV

10kW

330kVA/22kV

10kV電纜5公里

3臺串聯3組并聯

0.9kV

15kW

330kVA/22kV

 

2、35kV電纜配置;(按截面積300mm2為例)電抗器規格:10kV/5.5A/2.8H

被試品對象

電抗器組合方式

激勵變輸出選擇

變頻電源

配置型號

35kV電纜1公里

5臺串聯

1.8kV

11kW

275kVA/52kV

35kV電纜2公里

7臺串聯

1.8kV

11kW

385kVA/52kV

35kV電纜3公里

5臺串聯2組并聯

1.8kV

22kW

550kVA/52kV

35kV電纜4公里

7臺串聯2組并聯

1.8kV

22kW

770kVA/52kV

35kV電纜5公里

7臺串聯3組并聯

1.8kV

30kW

1155kVA/52kV

 

3110kV電纜配置;(按截面積300mm2為例)電抗器規格:10kV/9.5A/0.46H

被試品對象

電抗器組合方式

激勵變輸出選擇

變頻電源

配置型號

110kV電纜1公里

15臺串聯2組并聯

3.6kV

75kW

2850kVA/130kV

110kV電纜2公里

17臺串聯2組并聯

3.6kV

75kW

3230kVA/130kV

110kV電纜3公里

24臺串聯2組并聯

3.6kV

75kW

4560kVA/130kV

110kV電纜4公里

22臺串聯3組并聯

3.6kV

110kW

6270kVA/130kV

110kV電纜5公里

26臺串聯3組并聯

3.6kV

110kW

7410kVA/130kV

(注:以上配置具體參數僅供參考,最終配置方案以實際為準)