91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

變電站大地網接地電阻測試的原理及方法
作者:artsforum.cn  發布時間:2017-06-23

 武漢華能聯創電氣有限公司提供信息如下:

在實際測試變電站接地裝置的接地阻抗時電流極要布置的盡量遠,通常電流極與被試接地裝置邊緣的距離dCG應為被試接地裝置最大對角線長度D的4~5倍(平行布線法),在土壤電阻率均勻的地區可取2倍及以上(三角形布線法),電壓引線長度為電流引線長度0.618倍(平線布線法)或等于電流線(三角形布線法)。
1、電位降法
大地網接地電阻測試儀的電位降法測試接地裝置的接地阻抗是按圖1布置測試回路,且符合測試回路的布置的要求。
 


G—被試接地裝置;C—電流極;P—電位極;D—被試接地裝置最大對角線長度;dCG—電流極與被試接地裝置邊緣的距離;x—電位極與被試接地裝置邊緣的距離;d—測試距離間隔;

圖1電位降法測試接地裝置的接地阻抗

流過被試接地裝置G和電流極C的電流I使地面電位變化,電位極P從G的邊緣開始沿與電流回路呈30°~45°的方向向外移動,每間隔d(50m或100m或200m)測試一次P與G之間的電位差U,繪出U與x的變化曲線。曲線平坦處即為電位零點,與曲線點間的電位即為在試驗電流下被試接地裝置的電位升高U,接地裝置的接地阻抗為:Z=Um/I
如果電位測試線與電流線呈角度放設確實困難,可與之同路徑放設,但要保持盡量遠的距離。
如果電位將曲線的平坦點難以確定,則可能是受被試接地裝置或電流極C的影響,考慮延長電流回路;或者是地下情況復雜,考慮以其他方法來測試和校驗。

2、電流—電壓表三極法
a)直線法
電流線和電位線同方向(同路徑)防設稱為三極法中的直線法,示意圖2;dcG符合測試回路的布置的要求, dPG通常為(0.5~0.6) dcG.電位極P應在被測接地裝置G與電流極C連線方向移動三次,每次移動的距離為dcG的5%左右,當三次測試的結果誤差在5%以內即可。
大型接地裝置一般不宜采用直線法測試。如果條件所限而必須采用時,應注意使電流線和電位線保持盡量遠的距離,以減小互感耦合對測試結果的影響。
 

G—被試接地裝置;C—電流極;P—電位極;D—被試接地裝置最大對角線長度;dCG—電流極與被試接地裝置邊緣的距離;dPG—電位極與被試接地裝置邊緣的距離;
 

圖2 電流—電壓表三極法接線示意圖

b)夾角法
只要條件允許,大型接地裝置接地阻抗的測試都采用電流——電位線夾角布置的方式。dcG符合測試回路的布置的要求,一般為4D~5D,對超大型接地裝置則盡量遠;dPG的長度與dcG相近。接地阻抗可用公式(2)修正(2)式中θ---電流線和電位線的夾角;Z'--- 接地阻抗的測試值。

 

如果土壤電阻率均勻,可采用 dcG和 dpG相等的等腰三角形布線,此時使θ 約為30°,dcG=dpG=2D接地修正公式2。

3、接地電阻測試儀法。
圖3是接地電阻測試儀測試接地網接地電阻的接線方法;測試原理、布線、要求與三極法類似。
E極在使用三極法測量時必須與P1短接起來,但當?shù)鼐W(wǎng)接地電阻很小,當?shù)鼐W(wǎng)接地電阻較小時(≤0.5Ω),為了提高測量精度,減小儀器與地網測量引線電阻及接觸電阻對測量結果的影響,可將E.P短路片解開;減小接觸電阻引起的誤差,需單獨引線與地網測試點相連。

 

注:1、E――接被測量地網;2、P1――接被測量地網;3、P2――接測量電壓線(其長度取電流線長度的0.618倍);
4、C――接測量電流線(其長度取地網對角線長度的4~5倍);