產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
變電站試驗里有各種型號的真空、SF6、油高壓斷路器、GIS接地刀閘開關、接觸器等等,都可以選用高壓開關動特性測試儀進行測量。主要看測試時間要求 比如12個斷口的固有分、合閘時間,同相同期、相間同期等。動作電壓功能要求比如機內提供DC30~250V/20A斷路器動作電源,可用于環網配電系統,也可用于雙電源或放射終端配電系統。
使用條件
1、周圍空氣溫度 -25℃至+40℃
2、海拔高度:1000m
3、濕度:相對濕度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%
4、地震:地震水平加速度不大于0.3g;
5、周圍空氣應不受腐蝕性、可燃氣體、水蒸氣等明顯污染;
6、無經常性劇烈振動。
斷口接線方法:
該斷路器綜合特性測試儀共設二個斷口測試輸入接口,每個斷口共四線,分別為A(黃線)、B(綠線)、C(紅線)接三相動觸頭端,GND(黑線)接相對公共端靜觸頭,總共可對六斷口的斷路器(開關)的測試取樣。
以三斷口和六斷口斷路器連接為例,斷口測試輸入接口都用上,連接方式為:A1、A2、接斷口輸入的黃線,B1、B2接斷口輸入綠線,C1、C2接斷口輸入紅線,對于三相三斷路器連接就只需用前一個斷口測試信號輸入接口,其中A1斷口為主斷口。(注:三斷口,六斷口斷路器共一個公共地GND)。
分合閘控制接線方法:
高壓斷路器動作特性檢測儀現場試驗時,如果采用儀器內部電源,合閘控制線(紅色)、分閘控制線(綠色)、公共線(黑色)接入到儀器面板的“分合閘控制”端口(航空插頭), 儀器 分+、合+、負 輸出時,一般須接在輔助開關接點前(可有效保護線圈和儀器)。接線時注意切斷高壓開關裝置自有的操作電源(斷開刀鍘或者拔掉保險),以免兩種電源沖突,損壞儀器
主要測試項目及功能:
1. 12個斷口的固有分、合閘時間;
2. 重合閘時間;
3. 分、合閘最大不同期性;
4. 剛分、剛合速度;
5. 彈跳時間及幅度;
6. 開關開距及開關超行程(真空開關、預置開關行程);
7. 分、合閘平均速度;
8. 顯示、打印速度-距離曲線
測試設置:
①速度定義:儀器已經固化了10種速度定義(注:此10種定義可以根據需要用PC機對儀器重新定義并固化),根據開關型號不同,選取相應的定義。如果找不到相應的定義,則一般取“合前分后10ms”測出“時間-行程特性曲線”再在曲線上進行相應分析得到相應速度值。
②傳感器安裝:根據測速傳感器安裝位置不同,選取相別。如果是三相聯動機構,一般選在“A”相。
③測試時長:指內部電源輸出操作電壓的時間長度。
250ms:一般開關的單分、單合試驗,選250ms時長;
500ms:一般開關“合-分”或“分-合”操作時,選500ms時長;
1000ms:老式的發電機出口開關如SN4-10G、SN-20G的合閘時間一般大于500ms,做此種開關的單合、單分試驗時,選1000ms時長;
2000ms:開關做“分-合-分”操作時,選2000ms時長;
4000ms:開關做“合-分-合-分”操作時,選4000ms時長;
進行儀器內部操作電壓校驗時,選4000ms時長。
④觸發方式:
內觸發:用儀器內部直流電源進行分、合閘操作;
觸發:儀器內部直流電源不工作,用現場電源(交流直流均可)操作開關動作。儀器做合(分)閘時,儀器的“外觸發”接線直接并接到合(分)閘線圈上,開關動作時,儀器從線圈上取電壓信號作計時起點。
⑤傳感器:有通用、旋轉和直線傳感器三個選項,根據所用的傳感器進行相應設定即可。
⑥速度測試:如現場不是行程試驗,將此項關閉,可以縮短試驗時間,減輕試驗強度。
⑦行程測試:用直線傳感器測速時,將此項開啟,能測得開關行程值;用通用和旋轉傳感器測速時,將此項關閉。
⑧開關行程:用旋轉傳感器和通用傳感器測速時,輸入開關的總行程值。用直線傳感器測速及行程時,輸入傳感器的標注行程值。
⑨測試電壓:根據現場需要設定開關的操作電壓。
下一篇:為什么要測量零值絕緣子
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com