產品介紹

HN-FH二次負荷在線測試儀提供PT、CT二次負荷測量,電壓、電流、相位頻率、有功、無功、視在功率、功率因數等個電氣量的測量。最專業的互感器二次負荷在線測試儀。極寬闊的二次工作電流/電壓范圍 

   在50mA的工作電流下,能分辨1mΩ的電阻和電抗,能測試二次額定電流為5A的S級電流互感器的在線實際負  荷;在5V的工作電壓下,能分辨0.001mS的電導和電納。

產品特征

1、采用大屏幕漢字液晶顯示,所有操作均由漢字菜單提示; 數據具備掉電存貯及瀏覽功能,能與計算機聯機傳送數據  

2、可以實現三相三線,三相四線、單相全自動測量 

3、本公司二次負荷在線測試儀具有量程自動切換功能,保證測試精度  

4、采用電子式原理線路結合DSP技術是使測試穩定性好,抗干擾能力強  

5、測量完畢,自動計算和負荷相關的各項參數,便于客戶分析和試驗  

6、使用工程塑料機箱,結識耐用,有效保障測試人員及系統安全  

7、采用大容量7.2V11Ah鋰電池供電,對測試回路不產生任何影響,避免系統出現保護的情況。同時在現場無供電電源的情況下使用  

8、二次負荷測試,采用鉗型電流表采樣電流,不需要斷開二次回路??梢詫崿F(xiàn)不停電在線測量。自動切換量程:測量過程中可以根據測試對象數值的不同切換到不同的位置,使測量精度和顯示位數得到保證單  

9、工作時間可以長達24小時(最長),可在充電狀態下測量  

10、附有輕巧充電器,方便測量,在電池電量不足的情況下可以外接充電器測量  

11、儀器體積小,重量輕,中文界面大屏幕顯示,帶有RS232通訊接口  

12、極寬闊的二次工作電流/電壓范圍。在50mA的工作電流下,能分辨1mΩ的電阻和電抗,能測試二次額定電流為5A的S級電流互感器的在線實際負荷;在5V的工作電壓下, 能分辨0.001mS的電導和電納  

13、HN-FH二次負荷在線測試儀能存儲480組測量數據,斷電后能保持十年

產品別稱

二次負荷測試儀、互感器二次負荷在線測試儀、二次負荷測量儀、互感器二次負荷測量儀

技術參數

1)PT二次負荷測試

導納測量范圍:0.1ms~50.0ms

導納測量準確度:二次電壓(50V-120V)

△X=±(1%×X+1%×Y±2個字)

△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字)

2個字——儀器的量化誤差

 

注意:測量值在0.2mS以下時,測試電壓應保持在50V以上,同時注意鉗表的穿心導線保持居中。此時儀器量

化誤差為5個字

2)電壓表頭:0.5%

 

3、CT二次負荷測試時儀器主要技術指標

阻抗測量范圍:0.1Ω~50.0Ω

阻抗測量準確度:

△X=±(1%×X+1%×Y±2個字)

△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字)

2個字——儀器的量化誤差

電流表頭:1%