接地引下線是什么?
作者:artsforum.cn  發布時間:2015-02-02

 接地引下線是指一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置。引下線指連接接閃器與接地裝置的金屬導體。防雷裝置的引下線應滿足機械強度、耐腐蝕和熱穩定的要求。

 
    (1)接地引下線一般采用圓鋼或扁鋼,其尺寸和防腐蝕要求與避雷網、避雷帶相同。用鋼絞線作引下線,其截面積不得小于25mm2。用有色金屬導線做引下線時,應采用截面積不小于16mm2的銅導線。
    (2)引下線應沿建筑物外墻敷設,并應避免彎曲,經最短途徑接地。
    (3)采用多條引下線時,為了便于接地電阻和檢查引下線、接地線的連接情況,宜在各引下線距地面高約1.8m處設斷接卡。
    (4)采用多條引下線時,第一類防雷建筑物和第二類防雷建筑物至少應有兩條引下線,其間距離分別不得大于12m和18m;第三類防雷建筑物周長超過25m或高度超過40m時,也應有兩條引下線,其間距離不得大于25m。
    (5)在易受機械損傷的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下線應加竹管、角鋼或鋼管保護。采用角鋼或鋼管保護時,應與引下線連接起來,以減小通過雷電流時的電抗。
    (6)引下線截面銹蝕30% 以上者應予以更換。
    (7)防直擊雷的 專設引下線距建筑物出入口或者人行道邊沿不易小于3米。

   需檢查接地引下線的產品就是:HNDT-10A接地引下線導通測試儀