產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
接地引下線在施工中為科學、方便地搖測接地體的接地電阻,規程要求接地引下線與接地極是分開而不是焊接成一體。而在實際應用中,鋼絞線式接地極是通過JBB-1型鋼并溝線夾與接地引下線連接的;垂直式接地極一般經圓鋼焊接聯板后與引下線螺栓連接的,此外再無其他輔助措施。
因些傳統的引下線設計及施工,存在著很大的安全隱患。
對于柱上變壓器的接地,習慣上是通過變壓器低壓側中性線接線柱、變壓器外殼接地螺栓、接地引下線、接地極逐次連接實現的。對于接地引下線水平接地極為GJ-35型鋼絞線,要求沿土壤電阻率較低的方向水平敷設,一般給定長度為25米。垂直型接地極即將兩根2.5米長鍍鋅角鋼單側切成尖角,另一側經圓鋼焊接后連在一起,施工時將兩根角鋼垂直砸入大地。
現場檢查該變壓器的接地引下線,發現接地引下線采用的鋁芯塑料線與接地極連接處的7股鋁芯全部斷裂,使接地引下線與接地極斷開。現場測量,接地電阻為2.7Ω,是合格的。三項合閘供電時,接地引下線對地電壓近200V,接地引下線與接地極連通時電流可達3.4A。接地引下線是從變壓器中性線柱引到外殼接地螺栓處,然后引下連接地極的,而變壓器是安裝在橫擔支架上,撐鐵橫擔與變壓器外殼連通。當該學生游泳上岸后,赤腳立在地上,以潮濕的裸露身體貼靠撐鐵橫擔時,因接地引下線斷裂,電流就立即通過人體流入大地,造成了觸電。
為防止類似事故的發生,建議對傳統柱上變壓器接地引下線設計及施工進行改進。
(1)將引下線與接地極的連接點控制在變壓器托擔位置以上,一般對地距離不低于2.8m,并保證變壓器上懸掛“禁止攀登,有電危險”標識牌,可以有效防止非工作人員拆卸或破壞接地連接。
(2)變壓器接地引下線改用不低于∮8MM的圓鋼線或48MM*4MM的扁鋼以增加強度;或采用JKLYJ-10-35型 10KV型絕緣線以提高絕緣水平。
(3)不管采用何種引下線,在接地引下線外加裝絕緣護罩,如采用CPVC管并加以固定,防止人體與接地線接觸。
(4)接地引下線導通測試儀在運行中加強對變壓器接地引下線的檢查。
(5)在變壓器接地引下線處懸掛“有電危險”標識牌。
下一篇:接地引下線是什么?
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com