91欧美中文字幕_亚洲中字幕国产日本_美女AV天堂国产AV_不充钱就可以看污视频网站_美女黄视频网站_爽到高潮漏水大喷视频软件_日韩乱码人妻无码超清蜜桃丨_未满十八18禁止免费网站_免费 无码 国产在线观看12_苦力怕娘拿末地烛C自己

?

首頁  >>  產品市場   >>  技術支持技術支持

接地引下線引發的人身觸電事故及建議
作者:artsforum.cn  發布時間:2015-02-03

 接地引下線在施工中為科學、方便地搖測接地體的接地電阻,規程要求接地引下線與接地極是分開而不是焊接成一體。而在實際應用中,鋼絞線式接地極是通過JBB-1型鋼并溝線夾與接地引下線連接的;垂直式接地極一般經圓鋼焊接聯板后與引下線螺栓連接的,此外再無其他輔助措施。
    因些傳統的引下線設計及施工,存在著很大的安全隱患。
    對于柱上變壓器的接地,習慣上是通過變壓器低壓側中性線接線柱、變壓器外殼接地螺栓、接地引下線、接地極逐次連接實現的。對于接地引下線水平接地極為GJ-35型鋼絞線,要求沿土壤電阻率較低的方向水平敷設,一般給定長度為25米。垂直型接地極即將兩根2.5米長鍍鋅角鋼單側切成尖角,另一側經圓鋼焊接后連在一起,施工時將兩根角鋼垂直砸入大地。
    現場檢查該變壓器的接地引下線,發現接地引下線采用的鋁芯塑料線與接地極連接處的7股鋁芯全部斷裂,使接地引下線與接地極斷開。現場測量,接地電阻為2.7Ω,是合格的。三項合閘供電時,接地引下線對地電壓近200V,接地引下線與接地極連通時電流可達3.4A。接地引下線是從變壓器中性線柱引到外殼接地螺栓處,然后引下連接地極的,而變壓器是安裝在橫擔支架上,撐鐵橫擔與變壓器外殼連通。當該學生游泳上岸后,赤腳立在地上,以潮濕的裸露身體貼靠撐鐵橫擔時,因接地引下線斷裂,電流就立即通過人體流入大地,造成了觸電。
為防止類似事故的發生,建議對傳統柱上變壓器接地引下線設計及施工進行改進。
   (1)將引下線與接地極的連接點控制在變壓器托擔位置以上,一般對地距離不低于2.8m,并保證變壓器上懸掛“禁止攀登,有電危險”標識牌,可以有效防止非工作人員拆卸或破壞接地連接。
   (2)變壓器接地引下線改用不低于∮8MM的圓鋼線或48MM*4MM的扁鋼以增加強度;或采用JKLYJ-10-35型 10KV型絕緣線以提高絕緣水平。
   (3)不管采用何種引下線,在接地引下線外加裝絕緣護罩,如采用CPVC管并加以固定,防止人體與接地線接觸。
   (4)接地引下線導通測試儀在運行中加強對變壓器接地引下線的檢查。
   (5)在變壓器接地引下線處懸掛“有電危險”標識牌。