型 號:BK(DK)-123667/500 單相變壓器
電 壓 比:(500/√3*1.25%)/168/√3/71.5kV
容 量 比:123667/123667/75MVA
消磁效果分析
我們采用變壓器消磁機在現場直流電阻測試時采用的電流分別為:高5A/中10A/低20A。我們以勵磁電流的有效值來分析直流法勵磁的效果。
由于現場交流消磁是采用發電機長時間消磁,所以我們以它消磁后的勵磁電流的有效值作為零剩磁。把沒有消磁前的勵磁電流的有效值作為最大剩磁。那么直流法消磁的效果為:
總 勵 磁 電 流:
消磁前3.247A - 消磁后1.697A = 1.55A
直流法一次消磁:
消磁前3.247A - 一次消磁2.076A = 1.171A/1.55A=77.115%
直流法二次消磁:
消磁前3.247A - 二次消磁1.952A = 1.295A/1.55A=84.59%
以上數據說明采用直流法消磁一次能消除77.115%的剩磁,還剩22.885%的剩磁沒有消除。如果采取直流法消磁二次能消除84.59%的剩磁,還剩15.41%的剩磁沒有消除。
消磁總的時間,一次12分鐘,二次4分鐘。