產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
本標準適用于測量電線電纜絕緣電阻,其測量范圍為104~1016Ω,測量電壓為100,250,500,1000V。(產品標準應規定測試電壓,如不規定,產品標準規定的耐壓試驗的電壓值低于500V的產品測試電壓執行耐壓試驗的電壓值,產品標準規定的耐壓試驗的電壓值不低于500V的產品一般選取500V。)
除電線電纜產品標準中另有規定者外,抽樣試驗時,測量應在環境溫度為15~25℃和空氣濕度不大于80%的室內或水中進行。
試樣準備
除產品標準中另有規定者外,試樣有效長度應不小于10m,試樣兩端絕緣外的覆蓋物應小心地剝除,注意不得損傷絕緣表面。
試樣應在試驗環境中放置足夠的時間,使試樣溫度與試驗溫度平衡,并保持穩定。
浸入水中試驗時,試樣兩個端頭露出水面的長度應不下于250 mm,絕緣部分露出的長度應不下于150 mm。
在空氣中試驗時,試樣端部絕緣部分露出護套的長度應不下于100 mm。露出的絕緣表面應保持干燥和潔凈。
試驗步驟
金屬護套電纜、屏蔽型電纜或鎧裝電纜試樣,單芯者,應測量導體對金屬套或屏蔽層或鎧裝層之間的絕緣電阻;多芯者,應分別就每個導體對其余線芯與金屬或屏蔽層或鎧裝層連接進行測量。
非金屬護套電纜,非屏蔽電纜或無鎧裝的電纜試樣,應浸入水中,單芯者測量導體對水之間的絕緣電阻;多芯者應分別就每個導體對其余線芯與水連接進行測量。也可將試樣緊密地繞在金屬棒上,單芯電纜測量導體對試棒之間的絕緣電阻;多芯電纜測量每個導體對其余線芯與試棒連接的絕緣電阻。試棒外徑按產品標準規定。
測量時充電時間應充分,以達到測量基本穩定。除在產品標準中另有規定者外,充電時間為1min。
重復試驗時,在加電壓前,使試樣短路放電,放電時間應不小于試樣充電時間的4倍。
試驗結果及計算
每公里長度的絕緣電阻按下式計算:
RL=RXL ......................(1)
式中:RL=每公里長度絕緣電阻,MΩ.km
L=試樣有效測量長度, km
RX=試樣絕緣電阻,MΩ。
20℃時每公里長度的絕緣電阻,按下式計算:
R20=KRL ..............................(2)
式中:R20-20℃時每公里長度絕緣電阻,MΩ.km
K=絕緣電阻溫度校正系數,由專門的文件規定。
(注:溫度大于20℃時,測量的絕緣電阻值小于R20,溫度小于20℃時,測量的絕緣電阻值大于R20)
電纜絕緣電阻測試儀器的使用
在對電纜進行絕緣測試時,經常會用到兆歐表,但有的人可能不了解其機理,往往接錯線或使用不正確造成誤差很大,有時甚至曫人身或設備事故。 兆歐表在工作時,自身產生高電壓,而測量對象又是電氣設備,所以必須正確使用,否則就會造成人身事故或設備事故。在使用前要做好以下各種準備。
兆歐表有三個接線柱:一個為“L”,一個為“E”,還有一個為“G”(屏蔽)。l:線路端、e:接地端、g:屏蔽端。測量電纜的絕緣電阻時,為使測量結果精確,消除線芯絕緣層表面漏電所引起的測量誤差,還應將“G”接到電纜的屏蔽層上。
在測量時要注意以下幾點:
1,測量電纜,線路必須先進行放電。
2,兆歐表使用時,必須平放。
3,兆歐表在使用之前要先轉動幾下,看看指針是否在最大處的位置,然后再將“L”和“E”兩個接線柱短路,慢慢地轉動兆歐表手柄,查看指針是否在“零”處。
4,兆歐表引線必須絕緣良好,兩根線不要絞在一起。
5,兆歐表進行測量時,要以轉動一分鐘后的讀數為準。
6,在測量時,應使兆歐表轉數達到120轉/分。
7,兆歐表的量程往往達幾千兆歐,最小刻度在1兆歐左右,因而不適合測量100千歐以下的電阻。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com