產品市場market
產品分類Classify
首頁 >> 產品市場 >> 技術支持技術支持
油浸式試驗變壓器試驗方式及其成套配件
一,交流工頻耐壓試驗
1.交流工頻耐壓試驗操作方法
(1)將油浸式試驗變壓器與操作箱(臺)及試品和配件可靠連接,試驗變壓器的外殼及操作系統必須可靠接地,試驗變壓器的高壓尾X端,測量繞組F端必須可靠接地。
(2)試驗人員明確分工,清理現場(有條件的可拉上屏蔽網),并派專人監護及觀察試品狀態.
(3)檢查調壓器是否在零位,輸入電源是否正常,試品應干凈,并保證絕對干燥。
(4)在做負載試驗前,一般都應進行空升試驗。即不接試品時升至試驗電壓,校對各種表計,調整球間隙。
(5)送上電源,緩慢升壓,密切注意各種表計,當電壓升至試驗電壓時,開始計時,到1 min后,迅速降壓,將調壓降回零位后,切斷電源,方可更換試品或結束試驗。
(6)在升壓或耐壓過程中,如發現下列不正常情況時,應立即降壓切斷電源.停止試驗并查明原因:
①電壓表指針擺動很人:
②發現絕緣燒焦或冒煙;
③被試品內有不正常的聲音。
2.工頻耐壓的成套配件
(I)在工頻耐壓試驗中Rl應根據變壓器的額定容量來選擇.如高壓側額定輸在100-300mA時,可取0.5-Ω/ N(試驗電壓)。常用水電阻作為限流電阻,管了長度可按150kV/m考慮,管子的粗細應具有足夠的熱容量。(水阻液配制方法:用燕餾水加入適量硫酸銅配制成各種不同的阻值)。
(2)球間隙的整定值一般取試驗電傾的110%一120%,球間隙保護電阻可按1Ω/V(試驗電壓)選取,當電壓超過球間隙整定值時,球間隙放電,對試品起到保護作用。
(3)在工頻耐壓試驗中,低壓側測量電壓(儀表電壓)并不是非常準確的,其原因是由于試驗變壓器存在漏抗,必然存在著壓降或容升,使試品上電壓低于或高于低壓側儀表上反映山來的電壓。為了準確側量被試品上所施加的電壓,因此常在高壓側接入RCF阻容分振器來測量電壓。
二,直流耐壓或泄漏試驗
1.直流耐壓或泄漏試驗的操作
(1)擰出交直流試驗變壓器均壓球上的短路桿,將試驗變壓器與操作箱(臺)可靠連接,變壓器外殼與操作系統必須可靠接地,高壓尾X與測量繞組的F端必須可靠接地
(2)試驗人員明確分工,清理現場(有條件的可拉上屏蔽網),檢查被試品是否停電,接地放電,要嚴防將試驗電壓加到有人工作的部位上去.
(3)復查各連接線無誤后,送上電源,緩慢升壓,密切注意被試品、試驗裝置、微安表,一旦發現擊穿,閃爍等異?,F(xiàn)象應立即降壓,切斷電源,對試品充分放電,查明原因,詳細記錄.
(4)試驗完畢后,降壓,切斷電源。對被試品及試驗裝置本身充分
放電,直到分壓器讀數為零后方可拆卸設備或更換試品。
2.泄漏試驗的成套配件
(1)泄漏試驗中限流電阻R1選擇在額定輸出電壓時,輸出短路電流不得超過高壓硅堆的最大整流電流.如高11硅堆的最人整流電流為100mA時的60k V試驗裝置中,限流電阻按R1=60/0.1=600kΩ選擇,限流電阻還應具有足夠的容量和沿而放電距離。
(2)高壓濾波電容C1一般選擇在0.01-0.15μF之間,當試品電容量很大時,C1可省略不用。
武漢華能聯創電氣有限公司專業生產銷售高壓試驗變壓器,提供現場調試安裝服務。
電量記錄分析儀繼電保護測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導通測試儀
直流系統接地故障測試儀高壓開關測試儀SF6密度繼電器校驗儀氣體繼電器校驗儀水搖表回路電阻測試儀串聯諧振 無線核相儀試驗變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網站首頁 | 產品中心 | 新聞中心 | 聯系我們 | sitemap
武漢華能聯創電氣有限公司 版權所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術開發區關山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com